NG-A-1(4x25+1x16)-MR[SC65]-CE,WE这个电缆中SC65是需要在槽盒内也要有吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-MR[SC65]
你好
这种表示方式很常见。意思是,有桥架的地方走桥架,没桥架的地方穿SC65敷设。
桥架内不需要SC65,不是同时存在的关系。
2019-04-09 08:54:29
-
你好:槽盒内部需要有SC65的管,只有没有槽盒的地方采用sc65的管。
2019-04-09 07:25:54
-
漕河能不需要再穿钢管了。
2019-04-09 07:33:29
-
槽盒内不需要配SC65的管,只有在没有槽盒的地方采用sc65的管。
即:有线槽的地方,走线槽,没有线槽的地方穿管敷设;
2019-04-09 07:45:26
-
没有线槽或者桥架的部分穿管敷设,两者不同时使用
2019-04-09 08:02:35
-
SC65是不需要在槽盒内的,没有槽盒的地方需要配管。
2019-04-09 08:26:32