山海尚未平 2019-04-17 10:17:09 | 河南省 安装预算 | 1653查看 1回答
关于消火栓、喷淋的计量问题
减压孔板的孔径是61.6㎜,其所在的管道是DN150的喷淋管,那么计取工程量的时候要怎么做?需要计取法兰或卡箍吗?
干式报警阀是一个组合件,不是单独的一个阀门对吗?它属于哪个系统里面的,消防、喷淋、报警?在计量的时候是以组来计取的吗?需不需要再计算其中的卡箍法兰等。
已知该层消火栓的尺寸是1800*700*160,其中有一个消火栓兼做屋顶试验消火栓,屋顶试验消火栓的尺寸是800*650*240,那么这个兼做试验消火栓的尺寸到底是多少?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、减压孔板按管道尺寸,也就是DN150计,是否计取法兰,看当地减压孔板的定额是不是含了法兰,大部分地区含了法兰的安装。
2、干式报警阀一般是按组来报价的,不计其中的法兰,属于喷淋系统
3、如果是用正式的消火栓来兼做试验消火栓,那就应该按正式消火栓的尺寸也就是1800*700*160,这个尺寸的消火栓一般是要放灭火器的
2019-04-17 12:44:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看