wah770439158@qq.com 2019-04-20 14:40:40 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 3628查看 2回答
基础层独立基础短柱钢筋怎么设置插筋
独立基础短柱标高-1.4至-0.5,尺寸600*600,以上为框架柱,尺寸500*500,详见图片。现在设置了独立基础短柱后,有的独立柱设置插筋可以计算,但是有的独立柱设置插筋后,计算结果为0,请问这是怎么回事?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:
2019-04-20 14:43:48
-
这样的柱子,直接分两个柱子绘制即可。调整标高。出现结果为0在下柱钢筋属性里面选择钢筋锚固即可(现在是设置插筋)
2019-04-20 14:58:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看