mf66 2019-04-20 14:57:34 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 1168查看 1回答
请问广东2010定额利用屋面梁板筋做接闪网要怎么套价算量呢?
请问:
1,如图1,利用屋面梁板上面两主筋做接闪网,工程量是不是计算紫色线的长度就行,蓝色线不用计算?
2,如图2,上面计算出来的工程量是套用广东2010定额【避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋】?
3,如图1,接闪网和女儿墙上的接闪带焊接连通,蓝色箭头所指向的交接处,是不是每一处都要接通?
4,黄色箭头所指向的那处有避雷引下线了,还用另外接通吗?
5,如图3,接闪网和女儿墙上的接闪带焊接连通(不是柱筋与接闪带连通),工程量是不是计算女儿墙的高度?还是计算女儿墙高度加上150mm到接闪带?
6,接闪网和女儿墙上的接闪带焊接连通的工程量,是不是套用【避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋】,还是如图4,套用【避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下】,然后在主材里加入做引下线的圆钢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、利用屋面梁板上面两主筋做接闪网与利用基础钢筋做接地极施工方法相同,可以套用《利用基础钢筋做接地极》的子目,按屋顶的总面积(平方米)计算。
二、接闪网与接闪带、引下线都要连接沟通(沟通的费用,不另计)。即:仅分别计算接闪网、接闪带、引下线,即可。
首次提交 2019-04-21 10:48:14 最近修改2019-04-21 10:49:30 (修改过2次)