29005034 2019-04-23 09:04:17 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 3634查看 2回答
请问利用屋面梁板筋做接闪网,接闪网和女儿墙上的接闪带焊接连通的位置是?
蓝色箭头所指向的接闪网和接闪带交叉处,是不是每一处都要接通?黄色箭头所指向的那处有避雷引下线了,还用另外接通吗?还是说有避雷引下线连通两者了就不用再另外接通了呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,都要焊接可靠的。
2019-04-23 09:10:14
-
与引下线主筋都要焊接连通。
2019-04-23 09:39:09