29005034 2019-04-26 08:35:47 | 广东省 安装预算施工结算审核 | 1849查看 1回答
请问2018新定额系统调试的问题
2018新定额说:
【【【【八、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。
1.单个照明回路用电负荷30kW以下及移动式电器和以插座连接电源的家电设备,均不应计算系统调试费用。
2.动力设备回路用电负荷lkW以下的,不应计算系统调试费用。
三、送配电装置系统调试,区分交流、直流及不同电压等级以“系统”计算。其工程量按下列规定计算:
lkV以下交流供电:
(1)按低压出线柜内每个三相断路器的出线回路数分别计算一个系统调试工程量。
(2)不设低压出线柜的单座建筑,按整体建筑物照明的总配电箱计算一个系统调试工程量,每个独立控制的动力设备回路分别计算一个系统调试工程量。】】】】
问题一:现在我的低压出线柜有一个三相断路器的出线回路是送给一个功率只有6kw的应急照明配电箱,同时满足上面说的【1.】和【(1)】两种情况,那么应算一个系统调试,还是不算呢?不知道哪个优先级高。
问题二:【独立控制的动力设备回路】是说一个动力配电箱a,后面又连接一个用电负荷lkW以上的动力配电箱a-1,就要计算一个【1kV以下交流供电】的系统调试吗?
问题三:【不设低压出线柜的单座建筑,按整体建筑物照明的总配电箱计算一个系统调试工程量】是说独立配电房的低压柜a出线到办公楼b的总配电箱c要算1个系统调试,然后总配电箱c要自己再算1个系统调试,总共2个系统调试是吗?
2019-04-26 09:29:04 补充
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、不算。没有30kw,不符合【1.】;不是从低压柜出来的,不符合【(1)】
二、不算。有两个配电箱(a与a-1),不符合【独立控制的动力设备回路】。
三、算1个。(低压柜a出线到办公楼b的总配电箱c要算1个系统调试),总配电箱C不符合单座建筑的条件(即;由别的楼供电,而不是直接由供电局供电的单座建筑)