一枚造价菜鸟. 2019-04-26 14:30:07 | 安徽省 安装 | 352查看 4回答
照明问题
我截取了一个照明回路的一部分,层高4.4米,灯是吊杆安装,高度为3.6米,从左到右,分别为1号灯,2号灯,3号灯,(图中画绿圈已经标注):
问:
是不是每一灯都要算一个 4.4-3.6=1.8的竖向高度?
图中1号灯,2号灯,3号灯,里面的竖向里面分别算几根线?
在线等,求解
2019-04-26 14:39:23 补充
有回答的吗 谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、是不是每一灯都要算一个 4.4-3.6=1.8的竖向高度?
答:不用计算0.8米的管线,竖向用吊杆和金属软管;电线、吊杆、金属软管含在荧光灯吊杆安装子目中。
二、图中1号灯,2号灯,3号灯,里面的竖向里面分别算几根线?
答:竖向金属软管内3根线。
2019-04-26 20:14:01
-
你好:1、4.4-3.6=0.8米,这段竖向不计算,灯具套吊杆安装的子目,竖向含在安装子目中。
2、要看全图,系统图从配电箱引出是二根线还是三根线,另看灯具的图应该是应急照明,是否有强启线,所以竖向的导线根数不好确定。
2019-04-26 14:38:40
-
是呢,要单独计算一根竖向立管
2019-04-26 14:51:59
-
1.不需要计算那段高度,已经含在灯里2.你这个看不到开关在哪里,无法判断
2019-04-26 14:52:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看