• 照明问题

    我截取了一个照明回路的一部分,层高4.4米,灯是吊杆安装,高度为3.6米,从左到右,分别为1号灯,2号灯,3号灯,(图中画绿圈已经标注):

    问:

    1. 是不是每一灯都要算一个 4.4-3.6=1.8的竖向高度?

    2. 图中1号灯,2号灯,3号灯,里面的竖向里面分别算几根线?

           在线等,求解层高

    2019-04-26 14:39:23 补充

    有回答的吗  谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、是不是每一灯都要算一个 4.4-3.6=1.8的竖向高度?

    答:不用计算0.8米的管线,竖向用吊杆和金属软管;电线、吊杆、金属软管含在荧光灯吊杆安装子目中。

    二、图中1号灯,2号灯,3号灯,里面的竖向里面分别算几根线?

    答:竖向金属软管内3根线。

    2019-04-26 20:14:01 

  • 你好:1、4.4-3.6=0.8米,这段竖向不计算,灯具套吊杆安装的子目,竖向含在安装子目中。

    2、要看全图,系统图从配电箱引出是二根线还是三根线,另看灯具的图应该是应急照明,是否有强启线,所以竖向的导线根数不好确定。

    2019-04-26 14:38:40 

  • 是呢,要单独计算一根竖向立管

    2019-04-26 14:51:59 

  • 1.不需要计算那段高度,已经含在灯里2.你这个看不到开关在哪里,无法判断

    2019-04-26 14:52:30 