• 关于一台消防报警主机的总线回路数、总点位数和一个总线回路带多少个点位的问题!!

    规范原文:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。

    问题:

    1、平时做预算的时候都没去数一个回路的点位数,就是一个报警区域或者一个防火分区一个回路,而且图纸的系统图和平面图也是一个回路,但是地下车库一个防火分区的点位数大多数大于100或者200,这种情况下是按照规范呢还是设计图纸?

    2、根据规范一个报警总线回路上的总线隔离模块最多可带32个点位,设计图纸上也是只有一个隔离器,请问也要按照规范计量吗?

    3、我看到有的品牌的消防主机比如海湾,他一台主机所接的地址编码不止3200个,且一个回路也不止200个,这是不是和规范冲突了呢?

             以上问题恳请有现场经验和造价经验的老师给鄙人解惑,不胜感激!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、预算按经过消防审核的图纸,地下车库的防火分区如果设备太多,可以设几个回路。

    2、规范说是的可以带32点位,并不是要按32点位计算,设计只有一个,当然只计一个。

    3、不冲突,需要预留余量。

    2019-04-26 19:03:46 

  • 一、工程量计算依据图纸上设计画的,即:画多少算多少。

    二、设计如果违反规范规定,责任由设计承担。

    三、如果你能在图纸会审时,发现设计违反规范规定,必须向设计提出并备案。

    首次提交 2019-04-26 19:51:15  最近修改2022-10-21 20:06:19 (修改过2次)