• 关于去消控制的报警主线问题

    1.一栋小区楼19层,1-10层和11到19层分别牵线(如图),我想问到消控室的报警主线怎么计算? 2.北大青鸟一根信号主线RVS-2*1.5带多少个点位? 3.北大青鸟一根广播线BVR-2*1.5带多少个广播? 4.电话插孔线RVVP-2*1.5可以带多少个?

    计算吗

    答疑解惑

    问题补充:那个报警主线都分别按两根计算吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.一栋小区楼19层,1-10层和11到19层分别牵线(如图),我想问到消控室的报警主线怎么计算?

    答:依据走向按照延长米计算

    2.北大青鸟一根信号主线RVS-2*1.5带多少个点位?

    答:理论是无限个;至于带多少点位只要看主机设备的容量,跟线路的截面积没有多大关系。

     3.北大青鸟一根广播线BVR-2*1.5带多少个广播?

    答:理论是无限个;至于带多少点位只要看主机设备的容量,跟线路的截面积没有多大关系。

     4.电话插孔线RVVP-2*1.5可以带多少个

    答:理论是无限个;至于带多少点位只要看主机设备的容量,跟线路的截面积没有多大关系。

     