• 安装防雷接地

    接地母线图上标明,与纵向桥架首尾部焊接,这个首尾部指的是??      还有避雷网立管怎么计算,一个一个去布置立管??     还有  引下线  是直接一个一个布置立管吗??    三个问题    谢谢大家
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、接地母线图上标明,与纵向桥架首尾部焊接,这个首尾部指的是??

    答:指接地母线(-40*4镀锌扁钢)除了与引下线焊接以外,还要在桥架的两端(起始端与末端)用镀锌扁钢与桥架连接在一起,其余部位,镀锌扁钢与与桥架同向敷设(即:敷设在桥架旁边)。     

    二、还有避雷网立管怎么计算,一个一个去布置立管??

    答:如果避雷网有高低差,此处才能布置立管(竖向避雷网) ;    

    三、还有引下线是直接一个一个布置立管吗??

    答:对,有引下线的地方,需要一根一根的布置立管(引下线),引下线上连避雷网,下连接地极。

    首次提交 2019-05-04 09:56:06  最近修改2019-05-04 09:56:55 (修改过1次)

  • 接地母线图上标明,与纵向桥架首尾部焊接,这个首尾部指的是桥架的。

    避雷网立管按延长料计算,一个一个去布置立管。

    引下线  是直接一个一个布置立管。

    2019-05-04 10:54:13 

其他类似问题 查看更多