• 应急照明、疏散指示、安全出口灯立管与接线盒问题

    连接这些灯具的立管是一进一出两根立管,如果用接线盒的话是不是立管变成一根,但是电线的量要乘以2?

    比如NH-BV-4*2.5 SC20。一个应急照明灯立管3(层高)-2.2(安装高度)=0.8m,

    若不用接线盒一进一出就是1.6m的SC20管。那么NH-BV-2.5的工程量就是1.6*4=6.4m。

    若用接线盒就是0.8m的SC20管。NH-BV-2.5是不是0.8*4*2=6.4m?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用接线盒,在接线盒分线,线的工程量为0.8*4.

    2019-05-08 16:13:03 

  • 方法虽好,但规范不允许(电线不允许在中途做接头,你放接线盒有何用?)。见下面规范。

    两根立管

    15.1.2  不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

    15.2.3  线槽敷线应符合下列规定:

        1.  电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m; 


    首次提交 2019-05-08 23:11:02  最近修改2019-12-24 07:37:22 (修改过1次)