• 关于剪力墙及暗柱钢筋如何设置

    求教在框剪结构中

     1、构造边缘暗柱大样图中下部有说明说构造边缘构件拉筋均为6-200,是否指的柱中矩形箍筋按大样表中箍筋设置,直拉钩按这个6-200设置?

    2、关于暗柱是否画剪力墙的问题如图;

    越画越懵 

    构造边缘

    暗柱钢筋


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:应该是不包括方框内的,图纸说明是构造边缘GBZ里的拉筋,你这里是约束边缘YBZ请注意

    首次提交 2019-05-09 18:22:11  最近修改2019-05-09 18:23:54 (修改过2次)

  • 你好:见附图答疑解惑广联达服务新干线