地下缩合管廊基础及剪力墙钢筋设置
老师您好,请问在地下综合管廊钢筋画图过程中有几个问题想要请教:图附下:
1、地下筏板基础最外侧钢筋(1)处 配筋为10C18,是否可以按基础梁设置,箍筋不填;
2、筏板基础外墙剪力墙下部(2)处6C25 ,上2下四的筋是否可以按暗梁设置;箍筋为空;
3、管廊顶板与剪力墙外墙相交处(3) 6C25,是按压墙筋设置还是按暗梁设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以用这种办法解决特殊布筋,你的1题和2题都可以这样解决
第3个问题,建议用压墙筋做,这样方便查找钢筋,更便于施工
2020-03-04 08:07:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看