• 关于防雷接地

    1、均压环一般是6层以上才考虑的,然后每三层设置一次均压环,卫生间的局部等电位箱通过镀锌扁钢连接至该层均压环,那在没有设置均压环的楼层,局部等电位箱要通过镀锌扁钢连接至什么位置呢?是距离局部等电位箱最近的引下线处么?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:是距离局部等电位箱最近的引下线。

    2019-05-10 22:26:04 

  • 卫生间的局部等电位箱通过镀锌扁钢连接至该层均压环,这句话是设计要求,还是规范要求呢?

    一般局部等电位扁钢接到卫生间圈梁即可,难道根据你说的,没有均压环的,还要用扁钢连接到其他楼层均压环吗?

    2019-05-10 22:30:37 

  • 局部等电位箱要通过镀锌扁钢与最近的引下线连接。(接闪器、均压环、等电位联结)只有与引下线连接,才等于与接地极连接。

    首次提交 2019-05-10 23:40:26  最近修改2019-05-10 23:43:07 (修改过1次)

  • 局部等电位箱要通过镀锌扁钢连接至底板上的主筋位置

    2019-05-11 11:22:29 