男男姐姐 2019-05-10 22:21:03 | 河南省 安装 | 924查看 4回答
关于防雷接地
1、均压环一般是6层以上才考虑的,然后每三层设置一次均压环,卫生间的局部等电位箱通过镀锌扁钢连接至该层均压环,那在没有设置均压环的楼层,局部等电位箱要通过镀锌扁钢连接至什么位置呢?是距离局部等电位箱最近的引下线处么?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是距离局部等电位箱最近的引下线。
2019-05-10 22:26:04
-
卫生间的局部等电位箱通过镀锌扁钢连接至该层均压环,这句话是设计要求,还是规范要求呢?
一般局部等电位扁钢接到卫生间圈梁即可,难道根据你说的,没有均压环的,还要用扁钢连接到其他楼层均压环吗?
2019-05-10 22:30:37
-
局部等电位箱要通过镀锌扁钢与最近的引下线连接。(接闪器、均压环、等电位联结)只有与引下线连接,才等于与接地极连接。
首次提交 2019-05-10 23:40:26 最近修改2019-05-10 23:43:07 (修改过1次)
-
局部等电位箱要通过镀锌扁钢连接至底板上的主筋位置
2019-05-11 11:22:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看