• 电机检查接线及调试问题

    1、屋面上的风机是否计取检查接线以及电机调试?

    2、电机调试这项费用举起调试什么?

    3、压力排水潜污泵是否计取检查接线及调试?(陕西定额解释里面说潜污泵不计取检查接线,调试是否计取为什么)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电机检查接线及调试问题

    1、屋面上的风机是否计取检查接线以及电机调试?

    答:是

    2、电机调试这项费用举起调试什么?

    答:线路的绝缘测试、电机的正反转、电机启动时控制系统如继电器等的调试(延时、过载、短路、缺相等)

    3、压力排水潜污泵是否计取检查接线及调试?(陕西定额解释里面说潜污泵不计取检查接线,调试是否计取为什么)

    答:需要计取调试费、电机检查接线不需要

    2019-05-14 13:44:09 

  • 你好:

    1、屋面上的风机是否计取检查接线以及电机调试?计取。

    2、电机调试这项费用具体调试什么?电动机、开关、保护装置、电缆等及一、二次回路调试。

    3、压力排水潜污泵是否计取检查接线及调试?(陕西定额解释里面说潜污泵不计取检查接线,调试是否计取为什么)

    调试需要计取的,但接线不完全计取也是不合适的,因为潜水泵出厂前电机端的电缆线是已经接好,但到现场安装时,潜水泵电机的绝缘还是要测试及和开关的连接线,所以说应该给一部分。

    2019-05-14 13:50:27 

  • 1、屋面上的风机是需要计取检查接线以及电机调试。

    2、电机调试这项费用是测试电压、电流、线圈电阻

    3、压力排水潜污泵也是需要计取检查接线及调试。


    2019-05-14 13:51:12 

  • 答:目前大部分的电机不需要调试。检查接线是必完成的。

    2019-05-14 14:08:38 