• 电机检查接线和电动机调试

    问题一:哪些设备计算检查接线,哪些需要计算电动机调试;

    问题二:这两项工作是设备厂家在施工现场需要做的工作还是施工单位从设备厂家买来设备后自行安装做的工作?

    问题三:审计单位结算审计时扣除电机的这两项工作内容了,理由是没见到调试报告,没见过调试报告,这个报告是怎么来的?该怎么争取这项费用。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:哪些设备计算检查接线,哪些需要计算电动机调试;

    泵、风机、空调等设备里面的三相电动机接线,都可以记取电动机检查接线;

    泵、风机、空调等设备里面的三相电动机送电并调试正反转,都可以记取低压异步电动机调试

    问题二:这两项工作是设备厂家在施工现场需要做的工作还是施工单位从设备厂家买来设备后自行安装做的工作?

    施工单位

    问题三:审计单位结算审计时扣除电机的这两项工作内容了,理由是没见到调试报告,没见过调试报告,这个报告是怎么来的?该怎么争取这项费用。

    电动机检查接线,只要是泵、风机、空调等设备接电是你们做的,属于你们的合同范围,就必须给,送电要调试要做调试资料的