• 请问像这种,不管是埋地还是天棚内暗敷设,是否都需要计算一个接线盒呢?

    请问像这种图中圈起来的,不管是埋地还是天棚内暗敷设,是否都需要计算一个接线盒呢?这样接线盒会不会计算太多天棚

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一个电器,配一个接线盒。

    2019-05-15 16:08:33 

  • 是都需要接线盒

     

    但是这样计算数量太多 在实际施工中没有这么多,应该如何去衡量呢

    图中蓝色的应该是配管;那么你标出的这些部位就必须要设置接线盒。

    首次提交 2019-05-15 16:09:52  最近修改2019-05-15 16:17:03 (修改过1次)

  • 你这个不是加个接线盒这么简单。

    首先要结合系统图,是不是每个房间一个回路,还是几个房间共一个回路,才能决每个回路的走向;

    中间加接线盒,势必要断线做接头,但验收规范严禁在线路中途接线。

    看看规范规定:

    15.1.2  不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

    15.2.3  线槽敷线应符合下列规定:

    1.  电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m; 


    首次提交 2019-05-15 17:15:58  最近修改2019-05-15 17:18:33 (修改过1次)