弖 2019-05-16 09:38:15 | 山东省 土建土建计量GTJ | 1252查看 4回答
砌体加筋计算出来不应该是按个数么,GTJ计算的怎么是重量呢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、植筋现场劳务分包是按个数,分直径大小,按个结算
2、建模计算的加筋是按沿用定额思路,按重量吨位,综合计算
3、如要按个,建议平面图上手点,或现场收方
砌体加筋是瓦工的内容,不是钢筋工的内容,给瓦工的不需要计算加筋费用是他该做的,只需计算植筋费用
首次提交 2019-05-16 09:52:58 最近修改2019-05-16 09:55:16 (修改过1次)
-
砌体加筋 是按照重量 计算的 。
2019-05-16 09:39:46
-
钢筋计算结果都是重量呀,套定额也是按重量计量的。
2019-05-16 09:40:26
-
砌体加筋本来就是按钢筋的重量计算,只有钢筋的接头是按个数计算的
2019-05-16 09:40:58
-
新手小白,第一次计价,有问题请教,感谢各位老师前来指导。定额计价里砌体加固筋包括gtj汇总计算出来的砌体加筋么?还有一个问题,定额里砌体加固筋为啥不区分钢筋等级?另附上图片
-
请问广联达大神:广联达GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数为什么很多?
GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数比手算出来的根数多的多,5.22米高的暗柱,箍筋间距设置是200mm,正常应该是26根箍筋,但是软件计算出来的是66根,是哪里设置的原因?
-
广联达GTJ2018,软件计算出来的箍筋根数比手算出来的根数多的多,5.22米高的暗柱,箍筋间距设置是200mm,正常应该是26根箍筋,但是软件计算出来的是66根,是哪里设置的原因?
-
这个剪力墙高是5米水平筋间距是150mm,这个水平筋根数算出来不应该是35根吗2024-09-06 09:55:18 补充这个剪力墙的计算式不应该是(5000-30保护层)/150间距+1吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看