• 梁的钢筋问题?

    梁的钢筋集中标注(2c12),原位标注里没有左右支座负筋,那这里的架立筋是不是应该是通长布置的

    2019-05-27 15:28:42 补充

    主要是我看软件里的钢筋三维里,架立筋就搁在梁中间,左右两边都没伸入支座,完全是悬空的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不会通长布置,只会在跨中计算。

    没有支座筋,需要在跨中筋位置输入2C12变通处理一下的。

    2019-05-27 15:29:19 

  • 不是

    您要根据设计图纸考虑

    图纸标注不清楚的,要咨询设计

    这里的(2C12)是架立筋,不是通长筋

    是的,架立筋就是不伸入支座的,应该有通长筋、支座筋的

    首次提交 2019-05-27 15:26:28  最近修改2019-05-27 15:29:27 (修改过1次)