• 梁钢筋偏离轴线的问题。

    1、此梁尺寸为:450*900。中间的柱尺寸为:1225*600。要偏轴线775,可这个宽度已经超过了梁的450宽。软件提示输入的宽度要在梁宽内。怎么处理这个问题?

    梁宽

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个在设计上命名为相同名称,实际上是错误的标注,明显不在一个轴线上,此梁在中间柱位置要断开画图,现场施工也是断开施工,实质上就是两根梁,直接使用SHIFT+左键分段画图,不要修改属性里的那个梁中心线偏离轴线的距离属性,那个偏离属性仅能在梁的宽度之内使用,

    2013-10-20 21:06:32 

  • 可以选定梁,然后按需要的尺寸拖移即可。

    2013-10-20 20:49:04 

  • 这个梁就按两个梁布置,从图集和施工,偏离太多钢筋保持为通长也无意义,柱两边梁锚入柱支座。

    2013-10-20 21:11:13 

  • 1225-450/2-450/2=775   正好是两道梁的中。

    2013-10-21 07:13:01 

  • 用平行法把轴线平移后,定义梁后画梁。

    2013-10-21 08:25:06 

  • 你可以先将梁整体向一侧偏移300、然后再原位标准偏心距就可以o

    2013-10-20 21:04:40 

  • 赞同4楼的说法

    2013-10-20 22:01:44 

  • 实际施工的话,你那根梁的钢筋在那两跨中间也是断开的,而且从你的截图看,如果画一根梁上去,你根本没法把这根梁偏移到你上图的那个样子,分开画吧。楼上【钢筋撑起半边天】说得很对。。。

    2013-10-20 22:04:45 

  • 你好:这一根梁两段已经完全分移开了,所以应该是断开画两处。这样才能处理好。

    梁尺寸

    2013-10-20 21:06:22 

  • 可以按一根梁画完,再打断,选中中心位置偏移或对齐命令就可以了吧

    2013-10-20 21:49:48 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!