• 地下室钢筋含量

    两层地下室,总建筑面积23500m2,其中人防面积7814.5m2,框剪结构,层高分为:4.5米、3米,筏板基础厚500mm(板筋双层双向,最大钢筋C18),楼板厚最大300mm(板筋双层双向,最大钢筋C16),砼墙最厚400mm(墙筋2排,最大钢筋C16),钢筋含量我算出来是93kg/m2,含量偏低。

    有谁有类似的项目,分享一下哦

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这样的情况  钢筋含量 93kg/m2 应该属于正常范围,能够接受的 。

    2019-06-06 18:21:53 

  • 是的,钢筋含量偏低,人防地下室钢筋含量:150--180kg/m2;非人防地下室钢筋含量:120--150kg/m2;重要看当地结构规范要求和设计人员钢材指标的控制水平。