• 地下室墙体钢筋

    我在绘制地下室墙体,用剪力墙构件绘制的,有两个疑问向大家请教: 1、垂直钢筋上部弯折150,根据是什么? 2、垂直钢筋错开搭接长度为什么是0.3La?

    构件绘制

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你在这面墙上 是不是画了窗户了 可能就计算了 15*D 是锚固 0.3LA是搭接

    2010-05-11 07:47:53 

  • 我也遇到同样的问题,我想问一下挡土墙不设插筋,该怎么处理?

    2010-05-10 17:02:12 

  • 柱墙钢筋要计算正确必须要将其上下层画完整!

    2010-05-10 17:06:00 

  • 去看一下101系列图解吧,上面全部都有。 你这个墙体选择的是绑扎搭接,要错开0.3LA. 垂直钢筋上部弯折,要根据相关信息确定,在筏板基础中有。

    2010-05-10 17:07:19 

  • 这个都在工程设置,计算设置里面有的,你仔细找一下。如果设计与软件不同是,可以修改,否则一般不建议修改。

    2010-05-10 17:13:35 

  • 此墙体是在洞口处吧应该是。在你的剪力墙属性编辑器里面的计算设置里面的节点设置里面,你看一下垂直筋那几条的设置。 关于挡土墙不设插筋问题,也是在计算设置里面的纵筋构造设置里面,选择成(纵筋锚固)就行。

    2010-05-10 17:14:21 