迷途求道 2010-05-10 16:56:57 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 373查看 6回答
地下室墙体钢筋
我在绘制地下室墙体,用剪力墙构件绘制的,有两个疑问向大家请教: 1、垂直钢筋上部弯折150,根据是什么? 2、垂直钢筋错开搭接长度为什么是0.3La?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你在这面墙上 是不是画了窗户了 可能就计算了 15*D 是锚固 0.3LA是搭接
2010-05-11 07:47:53
-
我也遇到同样的问题,我想问一下挡土墙不设插筋,该怎么处理?
2010-05-10 17:02:12
-
柱墙钢筋要计算正确必须要将其上下层画完整!
2010-05-10 17:06:00
-
去看一下101系列图解吧,上面全部都有。 你这个墙体选择的是绑扎搭接,要错开0.3LA. 垂直钢筋上部弯折,要根据相关信息确定,在筏板基础中有。
2010-05-10 17:07:19
-
这个都在工程设置,计算设置里面有的,你仔细找一下。如果设计与软件不同是,可以修改,否则一般不建议修改。
2010-05-10 17:13:35
-
此墙体是在洞口处吧应该是。在你的剪力墙属性编辑器里面的计算设置里面的节点设置里面,你看一下垂直筋那几条的设置。 关于挡土墙不设插筋问题,也是在计算设置里面的纵筋构造设置里面,选择成(纵筋锚固)就行。
2010-05-10 17:14:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看