• 墙体砌体加筋设置问题

    砌体加筋

    弯折

    请问这种情况应该如何设置呢?主要是上部那两根带弯折的钢筋找不到合适的参数图集,不知如何设置,话自定义线吗??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你上图片的不是砌体加筋,是设计要求的柱,或者说是墙垛,及当门窗框架距离墙小于多少时,就设计钢筋混凝土墙垛,这要用柱定义,U形的钢筋在柱属性的其它箍筋中编辑。

    2019-06-10 16:14:41 

  •  

    板底及梁底伸出的,建议用圈梁构件设置,开口箍筋在其它箍筋设置;或全用手工在表格里用单构件设置

    首次提交 2019-06-10 16:15:00  最近修改2019-06-10 16:16:43 (修改过1次)

  • 您这种砌体加筋,建议算出钢筋长度直接输入到软件的参数图里去。简单还不影响其他量

    2019-06-10 16:26:58 