AMD 2019-06-11 09:49:45 | 四川省 土建 | 665查看 2回答
为啥软件计算根数同时先减保护层后减起步距离?
我看新干线很多都说的计算根数时要么减保护层要么减起步距离,这里为啥同时算了
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:50应该不属于保护层,是起步边距(也是保护层的作用),150是钢筋间距。
2019-06-11 10:31:47
-
并没有减保护层
2019-06-11 10:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看