晓丹 2019-06-20 09:31:16 | 河南省 安装 | 354查看 4回答
SC150到桥架需要计算两根管和两根线缆吗?管的高度是层顶标高-0.3,桥架呢
2019-06-20 09:39:14 补充
2019-06-20 09:40:08 补充
这样管和线缆应该算几根
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是的,这就是两根。
一根电缆:4*185+1*95的五芯电缆
首次提交 2019-06-20 09:32:31 最近修改2019-06-20 09:44:48 (修改过1次)
-
需要计算两根管和两根线缆。管的高度是层顶标高-0.3,桥架也是
2019-06-20 09:33:16
-
SC150到桥架需要计算两根管和两根线缆吗? 是两根管,但是电缆是几根需要去看系统图确认。一般进户套管都会考虑备用的。
管的高度是层顶标高-0.3,桥架呢 ?桥架高度去看车库平面上,应该是有标注的,一般都会写梁下0.1
2019-06-20 09:34:31
-
是 需要计算两根管和两根线缆
2019-06-20 10:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看