• 阻火圈规格的选取?

    ①穿越楼板的雨水立管DN100,设置的阻火圈规格是否为DN100,,防火套管的规格是否为DN150(套管的尺寸比管道大2个规格)?

    ②预埋阶段,是否要预埋套管,后期安装立管时才安装阻火圈?

      若不是预埋阶段,是否不用安装套管,直接安装阻火圈就行?

    阻火圈规格

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有阻火圈就不能要套管了。

    2019-06-21 09:18:28 

  • ①穿越楼板的雨水立管DN100,设置的阻火圈规格是否为DN100,,防火套管的规格是否为DN150(套管的尺寸比管道大2个规格)?     

    是的,DN100的。套管为DN150的


    ②预埋阶段,是否要预埋套管,后期安装立管时才安装阻火圈?

      排水管不需要预留套管,只需要再进出户、出屋面的位置考虑防水套管,穿楼层不需要

      若不是预埋阶段,是否不用安装套管,直接安装阻火圈就行?是的


    2019-06-21 09:24:10 

  • ①这是室外的雨水立管不需要设置的阻火圈,也不需要防火套管的

    ②预埋阶段,是需要预埋套管,

      


    2019-06-21 09:48:45 

  • ①穿越楼板的雨水立管DN100,设置的阻火圈规格是否为DN100,,防火套管的规格是否为DN150(套管的尺寸比管道大2个规格)?

    答:阻火圈的规格是DN100;防火套管也是DN100的(雨水管不用保温,与管道等规格即可。)

    ②预埋阶段,是否要预埋套管,后期安装立管时才安装阻火圈?若不是预埋阶段,是否不用安装套管,直接安装阻火圈就行?

    答:阻火圈不用预埋;若做防火套管,预埋阶段需要预埋套管。阻火圈、防火套管,设计不会同时使用。




    2019-06-21 10:08:44 