喵仔 2019-07-04 18:03:00 | 广东省 土建预算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 856查看 1回答
请教16g101-3框架柱和边缘构件在基础箍筋的设置
16g101-3,65页中说:边缘构件基础内不少于两道矩形封闭箍筋,没说非复合箍,边缘构件是不是内箍和外箍在基础中都可以计算?
16g101-3,66页中说:框柱基础内不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍),框柱是不是在基础内只可以计算最外侧的矩形箍筋?
图1边缘构件
图2框柱
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
16g101-3,65页中说:边缘构件基础内不少于两道矩形封闭箍筋,没说非复合箍,边缘构件是不是内箍和外箍在基础中都可以计算?【封闭箍仅指外箍】
16g101-3,66页中说:框柱基础内不少于两道矩形封闭箍筋(非复合箍),框柱是不是在基础内只可以计算最外侧的矩形箍筋?
【只计算最外侧封闭箍(外箍),可以是矩形,也可以圆形等其它形状】
2019-07-04 18:07:02
-
16G101-3中第66页关于柱纵向钢筋在基础中的构造,(a)图和(c)图描述
(a)图和(c)图描述中关于保护层>5d中,这里的d平法中没有说多大,请问是柱纵筋最大直径还是柱纵向最小直径?这样设置的原因是什么?
-
大家好:我的问题是框架柱在底层时箍筋加密长度是1/3净高为什么绘图输入里面箍筋数量少了,单构件输入里面箍筋数量正好为什么谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看