• 从配电箱1出配管到桥架A,后再从A桥架到出配管到配电箱2,这个回路怎么算?

    立管

    配线

    配管和桥架交点没法“设置起点”,桥架配线又太长了,“检查回路”检查不到,求教大神这个怎么算量才好?

    (PS:图一里的黄色立管是配电箱1的电源线,是从别的箱子通过桥架连接的,就可以“设置起点”,但是这种“管-桥架-管”的就用不了“设置起点”)


    2019-07-05 16:38:52 补充

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    感谢@大海和@小野猫的回答,还想再问一下我试了打断桥架,线缆的长度逻辑上是对了,但是“检查回路”只有一端是和配电箱连接的,软件本身还是没识别到这两个箱子是连接的,是说这样就可以对量吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    桥架都是通过电管与配电箱连接的,也可以采用《设置起点》和《选择起点》的方法来计算。

    一、起点设置在截图一中的桥架上(电管入桥架的地方,如果放不进,就将黄圈上面的桥架“打断”,再放起点);

    二、选中截图二中的电管,击右键,选择起点;

    试试看。

    首次提交 2019-07-05 15:56:49  最近修改2019-07-05 15:58:55 (修改过2次)

  • 桥架中间打断就可以设置起点了建筑行业快速问答平台-答疑解惑