WOWO 2019-07-05 15:31:37 | 江西省 机电安装算量GQI | 505查看 2回答
从配电箱1出配管到桥架A,后再从A桥架到出配管到配电箱2,这个回路怎么算?
配管和桥架交点没法“设置起点”,桥架配线又太长了,“检查回路”检查不到,求教大神这个怎么算量才好?
(PS:图一里的黄色立管是配电箱1的电源线,是从别的箱子通过桥架连接的,就可以“设置起点”,但是这种“管-桥架-管”的就用不了“设置起点”)
2019-07-05 16:38:52 补充
感谢@大海和@小野猫的回答,还想再问一下我试了打断桥架,线缆的长度逻辑上是对了,但是“检查回路”只有一端是和配电箱连接的,软件本身还是没识别到这两个箱子是连接的,是说这样就可以对量吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桥架都是通过电管与配电箱连接的,也可以采用《设置起点》和《选择起点》的方法来计算。
一、起点设置在截图一中的桥架上(电管入桥架的地方,如果放不进,就将黄圈上面的桥架“打断”,再放起点);
二、选中截图二中的电管,击右键,选择起点;
试试看。
首次提交 2019-07-05 15:56:49 最近修改2019-07-05 15:58:55 (修改过2次)
-
桥架中间打断就可以设置起点了
2019-07-05 16:25:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看