咸鱼干 2019-07-06 08:45:24 | 浙江省 安装预算 | 1087查看 2回答
在消防水系统中,卡箍6m一个,DN100有146m,怎么计算卡箍数量?
我是直接146÷6去计算还是看具体管段?如果是看具体管段,比如其中DN100的立管有108m,那么卡箍需要108÷6-1=17个,水平管不到6m的不算卡箍,到6m的如12.5则需要2个卡箍,这样计算对吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防管道沟槽连接安装子目中,卡箍的含量,定额是按100米16.7个,不是按是实际需要多少个考虑的。
管件沟槽连接中,需要多少个卡箍,是按实际需要来计量的。
首次提交 2019-07-06 10:04:03 最近修改2019-07-06 10:06:34 (修改过2次)
-
立管层高超过6米吗?如果不是,比如层高3米,且没有支管,则需要安装3米计算卡箍;
水平管不考虑分支,按6米计算;
2019-07-06 09:09:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看