wei 2019-07-06 11:47:35 | 江西省 土建预算钢筋算量GGJ2013 | 797查看 2回答
请问这个二层梁图纸是不是错了,这个3c14和2c14指哪的钢筋
3c14和2c14指哪的钢筋,
3c14上部跨中钢筋,
2c14上部右支座钢筋,
这么识别正确吗
2019-07-06 12:15:42 补充
二层它是1跨(两端是框架梁),三层它是1A跨。
有几个问题
1这个次梁中间是个尺寸更大一点的梁,这里必须设支座吗?
2三层中,它是悬挑梁,悬挑梁端部可以是框架主梁吗,悬挑梁挑起框架梁?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应当是两跨,3c14支座筋
2019-07-06 11:51:10
-
这么识别是不正确的,一跨右支座筋3C14(该筋伸入A跨通长软件会自动计算),A跨下部筋2C14.
首次提交 2019-07-06 11:51:46 最近修改2019-07-06 11:55:36 (修改过1次)
-
问题1,地梁,如图,是不是2c14是下部钢筋,3c14是上部;如果不是地梁,是框架梁,2c14是上部钢筋,3c14是下部? 问题2,图示,加密范围,怎么处理?问题补充:问题2,软件怎么处理?
-
请问这个基础框架梁集中标注的上部钢筋和下部钢筋2c4(3c14)怎么输入,(3c14)是架立筋吗?如果是架立筋的话这个标注是不是有问题,箍筋肢数为2肢箍应该是不需要架立筋的。
-
请问各位前辈,这个梁,是一端悬挑,为什么悬挑这端还有左支座钢筋的原位标注啊?
2020-04-23 10:29:17 补充请问各位前辈,这个梁,是一端悬挑,为什么悬挑这端还有左支座钢筋的原位标注啊?是我支座设置错了吗?还是这个3C14不是左支座钢筋的原位标注?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看