消防立管长度问题?
商铺仅为两层,设计了消火栓系统,一层层高4.2米,二层层高3.9米,一层管道埋地敷设,消火栓距地1.1米,消防立管DN125引入第二层,如图为二层,请问立管的长度应该算4.2+3.9两个层高还是算4.2+1.1?二层横管DN125的敷设方式是什么?(无相关设计说明)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好
1.立管高度4.2+3.9
2.二层125管敷设是吊架敷设
连接消火栓的管道是支管,立管是干管,所以不会涉及你说的1.1,他跟消火栓距地多高没有关系,因为他是干管。实际敷设的时候,肯定不会到顶,应该是到梁下,这个你可以看说明或者系统图,也就是实际立管高度大概在4.2+3.9-0.7,也就是二层咱们考虑到梁下0.7的位置。
消火栓管道都是用吊架吊起来的,你去一般的超市或者自己住宅地库都可以看到,希望对你有帮助
2015-07-24 15:40:40
-
你好:需要看一下设计图纸系统图纸,一般在二层梁下布置消防循环管。
2015-07-24 15:29:52