    这个是砌体加筋,那些600的你可要利用砌体加筋构件,那些通长的,你可以在砌体的属性里去设置

    2019-07-10 14:11:31 

  • 通长的在砌体构件属性设置,钢丝网按墙面代码计算

    2019-07-10 14:39:23 