• 桥架布放及线管算量问题

    各位实战专家,你们好,我这里有两个问题需要你们指定一下:

    1. 电气安装,设计及实际操作中,桥架一般都会走在梁下面,那我们在广联达算量时布放桥架是选择层顶布放还是层顶-(梁高+操作高度)?如果选择层顶布放,会导致连接桥架的线管少了一垂直小部分,这一小部分按实际来说应该是用金属挠性管。

    那么我们在实际算量时需要手动加上这一部分量么?加的话是加暗敷材质的线管还是加挠性管?还是可以忽略不计?

    2. 从桥架出来的线到层顶的线管,实际上应该会有一个接线盒在层顶的线管起始端,那我们算量时这种接线盒用不用单独计算出来?还有按计算规则每搁几米加的接线盒用不用计算? 我看有的同事在做预算时只计算灯/开关/插座对应的接线盒,这样预算是不是可行?

    谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你说的是一种特定情况(线缆出桥架后,进入暗配管),这种情况成熟的设计不会采用。

    你说的情况,按你的处置方法是正确的(算一段可挠金属软管、算一个接线盒),我们也是这样处理的。

    谢谢你的邀请。

    首次提交 2019-07-17 08:20:41  最近修改2019-07-17 08:21:00 (修改过1次)

  • 1、按后者设置桥架的标高;桥架的识别一定注意结合实际业务的具体情况,不能单纯按默认层顶执行;

    2、需要计算,脱离实际,忽略实际的模型没有任何意义。

    2019-07-17 00:02:54 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!