• 本图纸有地下三层,但是只给了柱墙图,没有给梁板图,是不是要把-2层的梁板图画到

    本图纸有地下三层,但是只给了柱墙图,没有给梁板图,是不是要把-2层的梁板图画到-3层呢,如果-2层的梁板画到-3层那么一层的就要画到-1层这样来1层的空调板如何画?节点图要画答疑解惑

    2019-07-21 09:45:49 补充

    广联达服务新干线这是一层空调板节点图

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 负二层梁板布置平面图,就是在负三层布置。

    2019-07-21 09:23:26 

  • 你好:图纸中地下二层的梁板就是软件里的地下三层的梁板。

    首次提交 2019-07-21 09:23:39  最近修改2019-07-21 09:23:58 (修改过1次)

  • 这个首先需要你根据图纸标注的标高去确定一下属于哪一层,

    其次你需要确定一下基础层的标高

    再次如果你经过核对就是没有地下三层的图时就需要去咨询一下设计人员,不能将上一层的放到下一层

    建议你剖面图和你上传的每一张图去对应该的看一下标高,如你的一层梁板的图是指一层顶的还是一层底的,这样你就可以了明白是什么位置的图了,如果 是一层的梁板图是指一层底部的梁板,那就应该在负一层去画,也就是一层底板是负一层的顶板,

    首次提交 2019-07-21 09:23:47  最近修改2019-07-21 13:45:06 (修改过1次)

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题