• 桥架连接最顶层的那个配电箱 接口必须是上方吗?

    桥架连接最顶层的那个配电箱  接口必须是上方吗?可不可以从底部或者侧面接入配电箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以从底部或者侧面接入配电箱的,看现场实际情况来定

    2019-07-24 16:23:51 

  • 没有明确规定,最好是从上口接入,这样美观点,可以与甲方和监理协商!

    2019-07-24 16:25:03 

  • 没有什么是必须的,桥架也有沿地面敷设的

    2019-07-24 16:37:25 

  • 看现场实际情况来看了,一般可以从下面进或者侧面接入

    2019-07-24 16:51:07 

  • 一般从下口进

    2019-07-24 17:17:13 

  • 可以从下面接   按照要求是上进下出   规矩是死的人是活的。主要看现场监理让不让从下面进

    2019-07-24 17:23:00 

  • 一般是从底部进入

    2019-07-24 17:54:46 