你没商量wsnd 2019-07-25 13:45:23 | 北京市 安装 | 1102查看 4回答
这是一个回路里的,里面几个插座?,需要多少立管?
2019-07-25 13:46:37 补充
这个水平管里需要多少个3*2.5mm的线是1个还是俩个?
2019-07-25 13:49:25 补充
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按常规图例的话是8个插座
4根立管
2019-07-25 13:48:00
-
结合你的图例,这是四个插座,需要8根立管,因为插座是可连多立管,一个插座一上一下就是两个立管,如果这个插座在末端,一个立管就够了。线还是三根,就是你 写的3*2.5,但是一般插座回路走的是3*4的线。
2019-07-25 13:57:45
-
1.由你提供的图例来看。一共有四个单相二极带三极插座。
2.立管计算的话可以通过一根管线进出插座回路的次数来看,以提供图纸来看,这条回路进出一个插座一回,一共四个插座,所以立管为8根。
3. 3*2.5mm的意思是三根2.5mm的线。
2019-07-25 13:58:07
-
4根立管
2019-07-25 13:59:03
-
连接消防器具的立管也和插座立管一样都是一个立管进,一个立管出的吗?
连接消防器具的立管也和插座立管一样都是一个立管进,一个立管出的吗?搜索了一圈有的说在立管的顶部预埋一个接线盒就可以只设置一个立管,请高手解答具体是怎么设置的。请详细解答,有简图说明更好。
-
连接消防器具的立管根数也和强电插座立管一样,一个立管进,一个立管出的吗?
连接消防器具的立管也和插座立管一样都是一个立管进,一个立管出的吗?搜索了一圈有的说在立管的顶部预埋一个接线盒就可以只设置一个立管,请高手解答具体是怎么设置的。请详细解答,有简图说明更好。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看