• 控制柜到消防泵的电缆

    1.图中控制柜到消防泵的W1回路是有两条电缆吗,3*50+1*25的走线槽配管、3*50的只走配管。另外三、四芯电缆是不是不用成弯折系数、五芯以上才需要乘弯折

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的,两根。看图纸是3*50+1*25的走线槽配管、3*50的只走配管。实际这两根电缆的路线是一致的。

    另外三、四芯电缆是不是不用成弯折系数、五芯以上才需要乘?  这句话不对,波驰度是除了穿管之外的敷设方式都需要计算的。

    五芯以上的电缆套定额的时候需要成一个系数

    四、电力电缆敷设以及电缆头制作、安装定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。

    五、单芯电力电缆敷设按同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,二芯电缆按照三芯电缆执行定额。


    2019-07-25 15:55:42 

  • 对,是采用两根电缆。走线槽的需要计算弛度系数(1.025);穿管敷设的电缆,不用计算弛度系数。

    2019-07-25 16:56:49 