188 2020-09-18 16:10:01 | 湖北省 安装 | 1354查看 1回答
消防水泵控制柜
系统图的意思是从专用配电房进线至双电源切换箱,再出线至喷淋泵控制柜吗
图中是否没有喷淋泵控制柜进线,图中标注仅为控制柜至喷淋泵的进线,且图中画斜杠的意思是只有两根不同线型的线进喷淋泵吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是的
2、是从喷淋泵控制箱的双电源柜引来的啊
回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!
2020-09-19 15:32:57