多多盈 2019-07-30 10:31:10 | 广东省 土建 | 1227查看 1回答
请问一下,人防门框墙上部构造有暗梁时,在人防门框墙处配置钢筋还是,还是定义暗梁以
请问一下,人防门框墙上部构造有暗梁时,在人防门框墙处配置钢筋还是,还是定义暗梁以后绘制上部构造?因为上部构造高度900,暗梁高度正好也是900.
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个问题怎么刚刚好像见过
定义暗梁,然后把钢筋输在梁里面,人防门框墙的上部构造会被梁取代
首次提交 2019-07-30 10:53:00 最近修改2019-07-30 10:55:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看