• 钢筋搭接设置问题

    总说明只说明梁主筋大于等于16的采用对焊,其它的都没说明,搭接该怎么设置?请各位大神帮忙解释下该怎么设置搭接?

    2019-08-04 17:39:42 补充

    设置搭接这个是我调的,是否正确?问了设计的是梁板主筋大于等于16的采用对焊,小于16的采用搭接。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 对焊是电渣压力焊,用于竖向构件,水平构件一般都是直螺纹连接较多。

    2019-08-04 17:02:50 

  • 你好:对焊是闪光对焊,不是电渣压力焊。软件里去搭接设置里调整主筋的直径范围。选择连接方式。

    可以的

    主筋

    首次提交 2019-08-04 17:11:19  最近修改2019-08-04 17:46:06 (修改过3次)

  • 你这个需要问设计,是否<16的采用绑扎搭接

    还有,对焊已经是落后工艺,很多地方不准用了,要问清楚

    我觉得22及以上的值得商榷,一般都采用直螺纹

    首次提交 2019-08-04 17:17:31  最近修改2019-08-04 17:42:38 (修改过1次)

  • 钢筋算量全部按搭接设置计算

    2019-08-05 09:17:26 

  • 你好,既然图纸其余的没有说明你就按照软件的记取。一般的16以上的使用机械连接的多(就是直螺纹这些连接。具体的你可以和项目上确认哈连接形式,或者和设计院沟通,确认哈连接形式。)

    2019-08-05 09:19:13 