毛毛 2011-04-05 22:36:19 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1353查看 4回答
板面钢筋搭接问题
板面钢筋 施工中搭接需要弯折90度吗? 软件计算搭接的时候怎么 没考虑
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从理论上来讲,如果是二级钢筋,方法一就可以满足要求。如果是一级钢筋也是可以用方法一,只不过在钢筋的端部需要加一个180度弯钩。 方法二也是可以使用的,这种方法,弯折的部分起到马凳的作用。这是施工时的一种技术措施,不是规范要求的。 这是技术措施,可以用也可以不用。
2011-04-05 22:40:11
-
方法一正确, 板面钢筋搭接不需要弯钩的
2011-04-05 22:38:26
-
已经有塑料马蹬了,在这样不是浪费钢筋吗? 那样采用方法一就可以的。
2011-04-06 07:47:19
-
不应弯折90度。 另外,板负筋弯折90度的意义,不是充当马蹬筋,而是锚固长度的需要,因此,弯不弯90度与有无马蹬筋没有关系,也可见搭接不用弯折。
2011-04-06 09:49:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看