• 板面钢筋搭接问题

    板面钢筋 施工中搭接需要弯折90度吗? 软件计算搭接的时候怎么 没考虑

    弯折

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从理论上来讲,如果是二级钢筋,方法一就可以满足要求。如果是一级钢筋也是可以用方法一,只不过在钢筋的端部需要加一个180度弯钩。 方法二也是可以使用的,这种方法,弯折的部分起到马凳的作用。这是施工时的一种技术措施,不是规范要求的。 这是技术措施,可以用也可以不用。

    2011-04-05 22:40:11 

  • 方法一正确, 板面钢筋搭接不需要弯钩的

    2011-04-05 22:38:26 

  • 已经有塑料马蹬了,在这样不是浪费钢筋吗? 那样采用方法一就可以的。

    2011-04-06 07:47:19 

  • 不应弯折90度。 另外,板负筋弯折90度的意义,不是充当马蹬筋,而是锚固长度的需要,因此,弯不弯90度与有无马蹬筋没有关系,也可见搭接不用弯折。

    2011-04-06 09:49:59 