• 老师好,消防喷淋上下喷如何生成立管?

    1、软件识别喷头为上下喷形式,标高是软件默认,上喷头和下喷头有高差但是生成立管是却

    显示无法生成,请见附图。生成立管识别喷头

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    把喷头和管道设置不同的标高,中间的立管软件会自动生成

    2019-08-05 15:22:16 

  • 这种情况还没遇到过,但如果确保水平管径识别正确的情况下,而且上下喷头的位置自动识别连接一个,剩下的一个根据通过表格输入单独根据点位数量乘以立管的高

    2019-08-05 15:25:34 

  • 上下喷的生成条件是管道标高在上下喷头标高的中间,这样才能生成连接上下喷头的立管答疑解惑

    2021-04-06 13:58:18 