188 2019-08-06 20:29:33 | 湖北省 安装 | 1328查看 2回答
1.消防风机多线
1、系统图中消防风机多线KZ为8(NH-KVV-4*1.5),连接8个KA模块,但是平面图中其中一条风机连线为3KZ,未显示其连接模块,这里没画出来,是否是连接三个模块
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这你还真的要问一下设计。4个配电箱8个模块,现在是这个配电箱如果是3个模块,一定要问一下是哪个配电箱要少一个模块。
2019-08-06 20:45:19
-
总的消防风机控制箱4台TB,分别是11-1、2、3、4,分配8根多线,
而你所说的是11-1风机配电箱显示一台TB,3KZ可能是表示3根,应该没问题
可以查看下暖通图里面的这个补风机房是否为三台风机,或者看动力图,这个配电箱出去的是否有三个风机电源
2019-08-06 22:34:48