三石头 2024-01-19 21:33:57 | 湖北省 安装 | 219查看 2回答
280度防火阀需要接一根线到消防风机双电源箱吗?
请问280度防火阀需要接一根线到消防风机双电源箱吗?如果需要这根线是水电分包接到防火阀,还是消防分包接到防火阀上面?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
属于通风专业做
2024-01-19 21:35:47
-
防火阀安装属于消防专业分包(含电气接线)
2024-01-20 06:30:46