ricky 2019-08-09 11:03:44 | 广东省 安装预算安装算量GQI | 1111查看 1回答
关于双电源配电箱进线问题
1.双电源进线可以一条电线,一条电缆吗?2.如果可以,怎么确定我图上编号二的电缆规格,因为图纸没有写;如果不行是否两条进线都是电线,如果是这样的话我平面图看到备用电源接到PYJ配管是电缆管G100这里是否有误?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
双电源进线可以一条电线,一条电缆吗?
不可以,双电源供电是一条电缆停电状态下另一条电缆继续提供供电
2.如果可以,怎么确定我图上编号二的电缆规格,因为图纸没有写;如果不行是否两条进线都是电线,如果是这样的话我平面图看到备用电源接到PYJ配管是电缆管G100这里是否有误?
没错的就是G100的,钢管DN100的
2019-08-09 11:08:57