Frank董 2019-08-11 10:12:59 | 吉林省 土建 | 571查看 4回答
建筑的檐高是怎么确定的呢?是到篮板压顶底标高,还是到屋面顶标高。
我查的资料都是到屋面顶标高。但是我拿到的图纸确是栏板压顶底标高。请指教
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是按屋面板标高加室内外高差。
2019-08-11 10:18:27
-
檐高与计算无关系
2019-08-11 10:18:51
-
答:看当地定额说明。
建筑物檐高以设计室外地坪至檐口滴水高度(平屋顶系指屋面板板底高度,斜屋面系指外墙外边线与斜屋面板底的交点)为准。突出主体建筑屋顶的楼梯间、电梯间、水箱间、屋面天窗等不计入檐口高度之内。
2019-08-11 10:20:57
-
室外地坪到檐口底高度。
2019-08-11 10:26:57
-
桩顶标高-1.8,承台顶标高-0.9,室外地坪-0.3.,改怎么考虑挖土方。
大开挖的是从承台顶标高到室外地坪,基坑标高按照承台底吗?没有施工方案2024-01-08 10:57:25 补充没有底板,是不是只考虑挖基坑和基槽。那需要考虑桩怎么施工吗?
-
图纸中的梁板给的是底标高,而软件中凉拌默认是顶标高,我按照默认画的,该如何调整
图纸中的梁板给的是底标高,可是我是按照软件默认的顶标高来绘制的,想在该如何调整?我就有点转不过来这个劲。建筑图还没有屋面层,直接就是机房层,是哪里出了问题,方便的话希望留一下QQ,图纸发给您帮我看看
-
首层结构里的风道墙节点看标高不应该是从-1.6开始到-0.08结束?(一层层底标高就是-0.08 然后往上1.12是他的盖板)但是问了一下别人说这么画没错。这是为什么呢。试着把标高调下来过但是很怪异。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看