• 消防报警线

    如图,各类消防报警用线,我搞不太懂,想问:以第一第二行为例,报警联动电源线2*10、报警联动线路6*1.5计算工程量

    是否分别是2根、6根?是否都要乘以2、乘以6?其他几类也都怎样理解?谢谢!




    计算工程量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. ZBN-阻燃和耐火

    2. 电源干线和电源直线(第一行和第五行)是电线都是两根,计算工程量时要乘以根数。

    3. 第二行火灾报警联动线路:KVV是控制电缆,在这里是6芯的,计算工程量时不用乘以芯数。

    4. 第三至五行:RVS是双绞线(套定额的时候可以套多芯软导管线),计算工程量时不用乘以芯数。

    2019-08-13 08:18:31 

  • 不用,因为他是一根线缆,这是他的组成,不是单根线

    2019-08-13 08:19:57 