• 消防报警多线模块


    线管系统图

    系统图显示排风风机有三个不同的模块连接,每个模块都有不同的线连接,而平面图中仅有一根信号线与两根手动控制线,请问对于模块与线管如何计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 蓝色的线是什么线了?模块的信号(红线)是可以串联的。2根控制线(K)是分别给两个补风机的;

    2020-06-24 10:14:31 

  • 消防系统图仅供参考,很多都画的不对,排烟风机连接的是K线和信号线

    2020-06-24 10:28:56 

  • 答:多线中的线是要分开计算的,管如果不影响区分线的情况下可以共管。

    2020-06-24 11:22:46 