• 关于电缆预留问题

    配电箱预留

    1. 如图所示电缆终端头预留1.5m,电缆进低压配电箱预留2m,那么一共预留3.5m?这里说的低压配电箱进线预留是不是说凡是电缆进箱子不论是低压配电箱还是低压柜,还是一些控制箱、开关柜等都按预留2m+1.5m考虑  

    2. 电缆的波折系数是全部电缆长度都乘以系数还是除预留外的乘

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电缆预留一般都是考虑配电箱的高+宽,以及终端头的1.5,那个进配电柜的两米一般不考虑;这个根据你的现实情况定,施工单位就多考虑,审计单位就少考虑;

    2019-08-15 13:54:29 

  • 实际电缆长度*系数+预留长度

    2019-08-15 11:02:04 

  • 1、一共预留3.5米,所有的高低压箱、柜都要按预留3.5米。

    2、按含预留的量乘波折系数

    2019-08-15 11:03:31 

  • 进电箱预留应该是预留长度+电箱半周长,如800*600的电箱就是1.4米

    电缆的波折系数是预留电缆长度以外的都乘以系数。

    2019-08-15 11:26:40 