-
电气小学生 2019-08-16 09:32:38 | 天津市 安装 | 911查看 2回答
安装,应急照明箱ALE的问题,请教老师
应急照明箱ALE,图一,图三为系统图,这个共管敷设是什么意思,比如这个ALE3本层里有两个L3,是要把平面图上的线路算两遍么?
还有根据图一的标注,楼上楼下的工程量直接借照三楼这个工程量然后考虑下层高给就行么?
最后就是管线的问题,说明上写应急照明箱用的WDZ-BYJ-2.5的线,其他的用WDZN-BYJ-2.5的线,这个其他是指什么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、应急照明箱ALE,图一,图三为系统图,这个共管敷设是穿一根管意思,比如这个ALE3本层里有两个L3,L3是指相号,不是回路编号,平面图上的线路算1遍,应急照明回路为4根线
2、还有根据图一的标注,楼上楼下的工程量按系统图布置立管,按平面图布置水平管来计算的
3、最后就是管线的问题,说明上写应急照明箱用的WDZN-BYJ-2.5的线,其他的用WDZ-BYJ-2.5的线,N是指耐火的意思,
首次提交 2019-08-16 09:50:28 最近修改2019-08-16 09:51:15 (修改过2次)
-
1:就是敷设在一根管子里面,一个是消防强起线应急电源线,工程量x2就行。
2:如果平面图是一样的,可以按你这么考虑。
3:其他是指除出线之外的线,配电箱出线是WDZN,进线为WDZ。
2019-08-16 09:38:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看